一個兩線制的4-20mA壓力變送器,沒有壓力是用信號發生器3.95mA,變送器到PLC一百米距離,導致接入西門子PLC讀到的數值小于4毫安對應的5530,這個是變送器的問題?還是距離遠的問題呢?
hezhen880924
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 300 點
下載積分: 894 分
在線時間: 643(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2025-03-17
查看hezhen880924的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-01-10 20:58
圖片:
圖片:
用個國產的PN模擬量遠程模塊組態到西門子PLC,一百米遠距離走網絡好處理,一百米拉模擬量信號會有壓降。
如果有品牌要求,把smart SR20加個模擬量卡做成智能IO模塊,西門子PLC可以PN組態這個智能模塊SR20,成本很低。
[ 此帖被hezhen880924在2025-01-10 22:03重新編輯 ]
li19930121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 2255 點
下載積分: 1935 分
在線時間: 416(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2025-04-19
查看li19930121的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-01-11 09:09
調高輸入電壓,
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1409 個
工控威望: 1516 點
下載積分: 13285 分
在線時間: 2217(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-04-20
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2025-01-11 12:09
引用
引用第2樓li19930121于2025-01-11 09:09發表的  :
調高輸入電壓,

24V電壓調到28.6V都沒用,一樣的只有3.95mA
hstec2002
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 543 個
工控威望: 1945 點
下載積分: 9600 分
在線時間: 756(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2025-04-03
查看hstec2002的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2025-01-11 13:22
在程序上修正好0.05mA不就好了,為何要糾結?
QQ: 2845452345
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1409 個
工控威望: 1516 點
下載積分: 13285 分
在線時間: 2217(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-04-20
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2025-01-11 15:52
引用
引用第4樓hstec2002于2025-01-11 13:22發表的  :
在程序上修正好0.05mA不就好了,為何要糾結?

程序上是可以修正,但是總想找出什么原因導致不滿4毫安的。
hstec2002
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 543 個
工控威望: 1945 點
下載積分: 9600 分
在線時間: 756(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2025-04-03
查看hstec2002的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2025-01-11 15:56
找原因不更簡單?變送器和PLC兩頭都測下電流不就知道了?
QQ: 2845452345
zgwyzg
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 58 點
下載積分: 327 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2024-11-22
最后登錄: 2025-04-08
查看zgwyzg的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2025-01-11 16:27
請教下:找到原因了嗎?
引用
引用第5樓小蜜蜂于2025-01-11 15:52發表的  :

程序上是可以修正,但是總想找出什么原因導致不滿4毫安的。
zgwyzg
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 58 點
下載積分: 327 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2024-11-22
最后登錄: 2025-04-08
查看zgwyzg的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2025-01-11 16:29
你先測下電流,看實際電流有多大?如果實際電流是3.95mA,那說明是正常的!
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 598 個
工控威望: 650 點
下載積分: 2294 分
在線時間: 1839(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2025-04-19
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2025-01-11 22:31
串聯回路里個點的電流都是相等的,既然是用信號發生器調電流,那就把它調到4毫安嗎。好像是Ⅲ型以后的儀表,要求的線路電阻總和,不大于250歐都可以,時間太久了,記得不太清楚了。
聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控
zhongwen1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 195 點
下載積分: 615 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2020-08-04
最后登錄: 2025-04-16
查看zhongwen1234的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2025-01-11 23:07
仔細看看變送器手冊。有些會用特殊電流值作為就緒、異常信號。以前用過霍尼韋爾的有這個功能
tandekun
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 152 點
下載積分: 6838 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2021-12-17
最后登錄: 2025-04-18
查看tandekun的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2025-01-12 14:36
有沒有一種可能,是你的表不準?
這中小信號,3.95mA可以認為就是4mA
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 成人国产精品入口 | 麻豆资源在线观看 | 久久精品国产99久久无毒不卡 | 麻豆一级 | 亚洲最大免费网站 | 91视频污免费 | 久久亚洲精品无码AV大香 | 亚洲综合av一区二区 | 免费在线不卡视频 | 老司机67194精品线观看 | 最近更新中文字幕视频 | 性按摩无码中文 | 国模私拍一区二区三区 | 亚洲第一福利在线观看 | a级片一区二区三区 | 福利姬液液酱喷水 | 欧美日本国产视频 | 天天拍夜夜添久久精品 | www.操操操| 国产88精品久久久久久 | 日本视频网站在线观看 | 天天爽夜夜骑 | 青草草在线视频永久免费 | 91影院在线| 国产精品永久免费在线 | 91av在线免费看 | 欧美猛少妇色XXXXX猛交 | 中文字幕永久在线观看 | 久久精品96| 亚洲综合一页 | 欧美高清视频一区二区 | 午夜免费福利在线观看 | 国产日日操 | 99精品无人区乱码1区2区3区 | 91国偷自产一区二区三区老熟女 | 午夜激情小视频 | 精品无码专区毛片 | 啊灬啊灬啊灬快灬深用力A片 | 久久久久久久免费看 | 四虎精品视频在线观看 | 精品第一国产综合精品蜜芽 |