免费国精产品自偷自偷免费看_在线看片成人_www.77伦理bt.com_特级黄色一级片_免费夜色污私人影院在线观看_国严精品久久久久久亚洲影视

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 523 點
下載積分: 7048 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2010-02-28
最后登錄: 2025-04-20
查看金海洋的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-11-06 07:47
使用smartST40 PLC,共有100臺流量計,如何用485通訊方式進行數據讀取, 用485集線器是否可以實現全部通訊,怎么連接最經濟適用
13581965432
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 352 點
下載積分: 242 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2022-08-10
最后登錄: 2024-07-15
查看13581965432的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-06 08:16
這玩意100臺,你的咨詢你的設備供應商,他們應該回給你比較靠譜的回答。要是條件具備自己用485輪巡著試下。
秀空02
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 399 點
下載積分: 1850 分
在線時間: 239(小時)
注冊時間: 2021-07-30
最后登錄: 2025-04-23
查看秀空02的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-11-07 08:30
100臺,要等很久吧。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3451 個
工控威望: 20990 點
下載積分: 32296 分
在線時間: 1794(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-04-23
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-11-07 08:47
1個16口交換機,10-12臺modbus轉modbus tcp網關
用以太網才是王道
自動化單機,生產線,項目編程調試!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70532 分
在線時間: 1606(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-03-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-11-07 10:41
根據官方說明,一個通訊口最多允許連接31個從站,如果你添加了擴展信號板,那么,一個plc也只能是62個儀表的連接。
集線器只能說是對實際硬件連接的容易性提供了一點幫助,對plc讀取從站信息沒有擴展作用。
金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 523 點
下載積分: 7048 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2010-02-28
最后登錄: 2025-04-20
查看金海洋的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-11-07 11:04
485中繼器是不是不能用于smart200的modbus  rtu通訊的擴展,要用1200才行
狗子的智慧
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 84 點
下載積分: 788 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2022-10-31
最后登錄: 2023-04-19
查看狗子的智慧的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2022-11-07 13:36
RS485集線器
淺酌憶流年
那可路路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 721 點
下載積分: 213 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2015-10-14
最后登錄: 2025-04-22
查看淺酌憶流年的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2022-11-07 15:31
換個PLC,有多個485接口的,什么左拓,BD板,右拓,本體自帶,這就是4個口,然后100個分成4份,每個從站就是25個,完全滿足通訊要求,做程序的時候多線程運行解決通訊時間問題。
金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 523 點
下載積分: 7048 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2010-02-28
最后登錄: 2025-04-20
查看金海洋的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2022-11-10 07:29
西門子官方客服答復:用PLC帶的通訊口和SB COM板,各帶31個點,數量用增加中繼器解決,距離五十米,實際上100米是沒有問題的,距離也可以用中繼器解決,3000米內沒有問題,使用第三方設備
hsiung
Just do as you want.
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 529 個
工控威望: 956 點
下載積分: 9807 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2008-09-04
最后登錄: 2025-04-23
查看hsiung的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2022-11-11 22:45
引用
引用第8樓金海洋于2022-11-10 07:29發表的  :
西門子官方客服答復:用PLC帶的通訊口和SB COM板,各帶31個點,數量用增加中繼器解決,距離五十米,實際上100米是沒有問題的,距離也可以用中繼器解決,3000米內沒有問題,使用第三方設備


好辦法~
Evaluate your time,
Controll your life.
mhbxfys
趁年輕,走遍中國!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 672 個
工控威望: 7028 點
下載積分: 7339 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2012-01-04
最后登錄: 2025-02-19
查看mhbxfys的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2022-11-12 08:52
100臺流量計,不建議和PLC通訊,建議直接和上位直接連接
感謝每位朋友! 承接plc柜、電氣柜設計、定制。觸摸屏組態、調試。 藍海華騰變頻器代理,變頻器維修!!!   QQ:545636511
hstec2002
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 543 個
工控威望: 1945 點
下載積分: 9600 分
在線時間: 756(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2025-04-03
查看hstec2002的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2022-11-12 09:40
引用
引用樓主金海洋于2022-11-06 07:47發表的 smart使用485通訊問題 :
使用smartST40 PLC,共有100臺流量計,如何用485通訊方式進行數據讀取, 用485集線器是否可以實現全部通訊,怎么連接最經濟適用

換成2臺SMART ST20,均加通信板,共4個通信口,每個通信口25臺流量計,2臺PLC用以態網交換數據,別問為什么?因為做過類似的。
QQ: 2845452345
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 精品无码AV无码专区 | 又黄又大又色又爽又刺激的视频在线观看 | 精品无码中出一区二区 | 天天干天天日夜夜操 | 中文天堂在线观看 | 伊波拉病毒在线观看 | 18禁裸体女免费观看 | 人人爽久久涩噜噜噜蜜桃 | 人妻大战黑人白浆狂泄 | 日本高清一区免费中文视频 | 狼人青草久久网伊人 | 美女扒开腿让男人桶爽久久软件 | 日韩五码在线 | 国内精品久久久久久久日韩 | 99精品国产高清一区二区 | 中国人妻与老外黑人 | 免费级毛片 | 色多多成视频人在线观看 | 一级片在线免费播放 | 天堂v网 | 国产精品一二三 | 国产精品自在在线免费 | 国产无人区码SUV | 国产影片 | 免费的欧美gv在线网站 | 欧美日韩黄 | 成人9久久国产精品品 | 黄h视频| 亚洲天堂资源网 | 邻居少妇张开腿让我爽了在线观看 | 久久se精品一区精品二区 | 男女啪啪高清无遮挡免费 | 亚洲免费色 | 国产一区二区精彩视频 | 国产精品99久久久久宅男软件功能 | 麻豆视频传媒入口 | 欧美国产国产综合 | av在线一级 | 人妻出轨无码中文一区二区 | 美女黄频视频大全免费的国内 | 18成人片黄网站WWW |