免费国精产品自偷自偷免费看_在线看片成人_www.77伦理bt.com_特级黄色一级片_免费夜色污私人影院在线观看_国严精品久久久久久亚洲影视

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11669 個
工控威望: 19062 點
下載積分: 13661 分
在線時間: 2746(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-04-20
查看往事如風的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-26 09:47
圖片:
圖片:
公司的涂裝車間十萬級送風,由于過濾耗材堵塞導致送風量、風壓改變破壞內循環,原本都是車間部門目視化判定,隨意性很大非常不靠譜,為其安裝自動判定裝置,對比其底面送風更換前后的效果
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
xingyu002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 209 點
下載積分: 853 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2014-10-30
最后登錄: 2019-03-30
查看xingyu002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-26 10:12
過濾器一個壓差表搞定。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11669 個
工控威望: 19062 點
下載積分: 13661 分
在線時間: 2746(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-04-20
查看往事如風的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-26 11:45
圖片:
機械式壓差表也裝過,觀察很不方便(送風柜裝的很高,機械式如果想在地面讀取就得接5米左右的氣管,靈敏度會大幅下降),更要命的是有數值沒法直觀自動判定,車間為降低成本耗材能省則省,但噴臺送風效果不好又會嗷嗷叫,很扯皮。我現在做的是采用數字通信,遠距離讀取,會根據不同的設定值自動判定,同時現場整個大屏自己看著,用數據還原現實(亮點就是那排色標顯示區,紅色讓看到的都不爽)
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1964 個
工控威望: 2162 點
下載積分: 48523 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-04-20
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-05-26 15:53
不錯!向樓主學習!!
xingyu002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 209 點
下載積分: 853 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2014-10-30
最后登錄: 2019-03-30
查看xingyu002的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-05-26 15:56
不錯,用數據說話,
moyqfujian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1532 個
工控威望: 15105 點
下載積分: 7440 分
在線時間: 1448(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2025-04-20
查看moyqfujian的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-05-26 17:11
看一下
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-03-13
查看niningtt的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-05-26 17:16
用個壓差開關,報警信號接到車間,讓車間響個不停,不是很簡單?
或者壓差傳感器,接地面儀表表頭,報警輸出,讓車間響個不停,不是很簡單?
kcai_fly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 268 點
下載積分: 2674 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2025-04-03
查看kcai_fly的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-05-29 12:01
引用
引用第6樓niningtt于2018-05-26 17:16發表的  :
用個壓差開關,報警信號接到車間,讓車間響個不停,不是很簡單?
或者壓差傳感器,接地面儀表表頭,報警輸出,讓車間響個不停,不是很簡單?

整個大屏幕,數據實時讀取,看起來“高大上”,好歹也沾了點智能制造的邊啊!
ranbin
學無止境!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 449 點
下載積分: 6547 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2018-04-04
最后登錄: 2020-10-22
查看ranbin的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-05-29 13:36
引用
9樓  發表于: 2018-07-13 14:29
朋友發個壓差表型號看看
yushli2002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 433 點
下載積分: 23812 分
在線時間: 464(小時)
注冊時間: 2010-09-06
最后登錄: 2025-04-18
查看yushli2002的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-08-07 08:46
朋友發個數顯壓差表型號給看看
libenlong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 308 點
下載積分: 5042 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2018-08-03
最后登錄: 2021-05-04
查看libenlong的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-08-07 09:22
引用
引用第2樓往事如風于2018-05-26 11:45發表的  :
機械式壓差表也裝過,觀察很不方便(送風柜裝的很高,機械式如果想在地面讀取就得接5米左右的氣管,靈敏度會大幅下降),更要命的是有數值沒法直觀自動判定,車間為降低成本耗材能省則省,但噴臺送風效果不好又會嗷嗷叫,很扯皮。我現在做的是采用數字通信,遠距離讀取,會根據不同的設定值自動判定,同時現場整個大屏自己看著,用數據還原現實(亮點就是那排色標顯示區,紅色讓看到的都不爽)

我和你用的是一樣的差壓計
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 午夜视频福利在线观看 | 男人j捅女人p | 国产情侣第一页 | 日韩午夜精品 | 播放毛片 | 美女视频黄频A免费高清不卡 | 国产日韩欧美中文字幕 | 中国农村熟妇性视频 | 粉嫩饱饱鱼一线天在线观看 | 奇米影视一区二区 | 一区二区视频免费观看 | 欧美亚洲另类在线视频 | 国产高清超清在线播放 | 乌克兰粉嫩xxx极品hd | 国产亚州精品美女久久久免费 | 亚洲第一中文网 | 国产一级二级日本在线 | 福利一区二区视频 | 亚洲一区二区三区四区的 | 中文字幕国内精品 | h七七www色午夜日本 | 日本一区二区三区四区在线播放 | 18禁黄网站禁片免费观看国产 | 欧美伦理大片 | 少妇xxxxx性开放 | a级黑粗大硬长爽猛片视频 人人插天天干 | 亚洲色婷婷一区二区三区 | 国产香蕉尹人综合在线观看 | 97人人超碰国产精品最新O | 欧一区二区 | 国产精品久久久久久男贼秘图 | 成年人免费看的 | 国产91精品老熟女泻火 | 精品视频在线观看一区 | 116美女午夜视频 | 可以在线观看av的网站 | 国产精品成年片在线观看 | 久久久无码中文字幕久... | 亚洲欧洲精品一区二区三区四区 | 精品国产综合乱码久久久久久 | 国产成人愉拍免费视频 |