chenyuelin
級別: 略有小成
![]() |
三菱變頻器用數(shù)字萬能表檢測輸入是390v為什么輸出是280v,呢請各位師傅指點一下 |
---|---|
|
武杰
級別: 略有小成
![]() |
變頻器的輸出電壓不能用萬用表測量,因為萬用表的電壓測量使用50Hz交流電的標準設計的,而變頻器的輸出早已偏離50Hz |
---|---|
|
賀海濤
一步一步往前走
級別: 探索解密
![]() |
一般的萬用表不能用于測量變頻器的輸出電壓。測量變頻器的輸出電壓是測不準的 除非是輸出安裝了正弦波濾波器的變頻器 |
---|---|
|
賀海濤
一步一步往前走
級別: 探索解密
![]() |
你調到50HZ也測不準的 |
---|---|
|