工控燦鳥
已經不搞工控好多年
級別: 略有小成
![]() |
電弧光短路,啟動時間太短 |
---|---|
|
風中云
級別: 略有小成
![]() |
二次線路也很重要,在做轉換的時候,不能同時轉換;一定要等到Y(jié)形接觸器斷開后,電機才能轉換成三角起動。換句話說:也就是延時繼電器在線路中常開常閉只取其一。因機械式觸點精度不高,如果Y形接觸器斷開一半,其機械式觸點動作,三角接觸器動作,這種情況下一定會斷路。據我所知,目前很多二次線路是不合格,尤其是線路中延時繼電器在常開常閉都用那種線路。另:延時繼電器在轉換后其線圈不應有電。 |
---|---|
|
lljel
級別: 略有小成
![]() |
其實不一定是電氣原因 我也見過 45KW的電機是因為過載起動引起的 |
---|---|
|
houxiyong
窯爐自控系統 燃燒控制 電加熱自控
級別: 略有小成
![]() |
基本的控制電路我想你不會搞錯,你檢查一下短路的地方.如果是正常使用過程中出現的問題,有必要看看你的接觸器觸點是不是粘連,放不開.仔細看一下應該不是大問題. |
---|---|
|
天高云淡
一路上有你
級別: 探索解密
![]() |
看了大家的留言,這個問題很多人遇到過,也有很多人沒有遇到過,這個問題我遇到過多次,當時也不知道怎么回事,給大家一點提示:樓主的星形啟動是沒有問題的,但一切換到三角形,開關就跳,其實你想過沒有,切換后的接法一定是三角形的嗎,你怎么驗證,問題就出在這里,切換后的接法不是三角形的,不跳閘才怪呢,解決方法,將主開關拉下,一人用手動頂住主接觸器和三角形的接觸器,另一人到電機側測量繞組的阻值,你就明白了.我不知道你遇到的問題具體什么樣的,僅供參考. |
|
---|---|---|
|
天高云淡
一路上有你
級別: 探索解密
![]() |
很多問題遇到后才有經驗的,因為省是成功的?你原來的電機是沒有問題的,你換了電機,碰巧讓你接對了三角形,呵呵 |
|
---|---|---|
|