fkw12345
級別: VIP會員
![]() |
使用FX2N_PLC與FX2N-485-BD再與DELTA(臺達)VFD-B變頻器通信,以前沒用過這種變頻器,一直沒弄明白變頻器端RJ-11的EV,GND,SG-,SG+與FX2N-485-BD通信板RDA,RDB,SDA,SDB,SG到底該怎么接線?變頻器說明書上也沒有說清楚.請問知道的同行能幫幫忙告訴我嗎?非常謝謝! ![]() ![]() [ 此帖被fkw12345在2011-01-21 15:12重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
fkw12345
級別: VIP會員
![]() |
經過我反復的實驗已經通信成功! 接線方式有以下兩種可以用: 485-BD RJ-11 RDA+SDA--------------------------------SG+ RDB+SDB--------------------------------SG- SG---------------------------------GND 第二種: SDA--------------------------------SG+ SDB--------------------------------SG- SG---------------------------------GND |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|