12樓  發表于: 2010-12-02 20:24
1.三相220V的電源理論上可以接單相用電設備,但要考慮好功率問題,電流會加大啊!
2.這要看是什么類型的電焊機、用多大的電流焊接、焊接電纜長度才能估算:
1。交流電焊機:俗稱弧焊變壓器,主要有BX1-500、BX3-500型;如果以300A電流焊接的話,其每小時耗電量大約是8.4度(按焊機效率80%,使用率70%,焊接電壓32V計算);
2。晶閘管整流焊接:ZX5-500;如果以300A電流焊接的話,其每小時耗電量大約是8.96度(按焊機效率75%,使用率70%,焊接電壓32V計算);
3。逆變焊機:ZX7-500:如果以300A電流焊接的話,其每小時耗電量大約是7.47度(按焊機效率90%,使用率70%,焊接電壓32V計算);
以上計算均假設焊接電纜長度為0米,實際耗電量因焊接電纜有損耗會更大一些,告訴我焊接電纜長度也可以作精確計算。
[ 此帖被順達五金電器在2010-12-02 21:53重新編輯 ]
yuyongjiu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yuyongjiu的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2010-12-02 20:32
三相220V電源,我能直接將其中的兩相接到單相220v的用電設備么?
這個完全可以。
其他的問題不知,不好回答。完畢。
ak47m16u571
苦海無邊,柴米似鞭。歡樂無限,煩擾靠邊。得逍遙處且逍遙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 669 個
工控威望: 590 點
下載積分: 1580 分
在線時間: 631(小時)
注冊時間: 2008-01-01
最后登錄: 2025-04-21
查看ak47m16u571的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2010-12-02 20:51
引用
引用第12樓順達五金電器于2010-12-02 20:24發表的  :
1.三相220V的電源理論上可以接單相用電設備,單要考慮好功率問題,電流會加大啊!
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2010-11-07
最后登錄: 2025-04-19
查看wengjun8250的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2010-12-02 21:07
要用60A的,40A的有時會跳的,我公司很多315的焊機
cxkj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cxkj的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2010-12-03 15:17
三相中的任兩相間的電壓就是380伏。用在220伏的電設備肯定不行,
燕少輝
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看燕少輝的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2010-12-04 11:02
3相220V是指線電壓,單相220V是相電壓,不可互換、代替,曾經我有位客戶把三相220伏取兩相接到單相220伏的燈泡上用,結果燈泡燒壞了,保險絲燒斷了!
nimuling
專業制造電線電纜,拉絲,退火設備
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 377 點
下載積分: 8088 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2009-09-29
最后登錄: 2014-06-09
查看nimuling的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2010-12-04 11:26
1。可以,兩相接到單相220v的用電設備
2。電源380伏,350A是電焊機輸出電流,電焊機三相進線,50a空開。如電焊機2相380v進線,100a空開
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70532 分
在線時間: 1606(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-03-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2010-12-04 11:44
三相220V,接其中的二相到單相用電器(220V)中是可以的。
350A的電阻焊它的一次側電流是多少?可以按一次電流的1.3~1.5倍計算。
qwerty318
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 252 個
工控威望: 338 點
下載積分: 4454 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2023-08-11
查看qwerty318的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2010-12-04 16:55
三相220V電源,能直接將其中的兩相接到單相220v的用電設備
張玉文
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 132 點
下載積分: 490 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2010-02-06
最后登錄: 2021-04-21
查看張玉文的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2010-12-05 09:54
三相220V電源,即是線電壓為220伏,完全可以作為單相220伏使用的。任意接到三相線的兩相上。
magic
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看magic的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2010-12-05 13:22
1.日本的動力電壓是三相220V,市電是AC110V.我國的是AC380V/AC220V.建議用變壓器轉換了用.好用,放心.
2.連好線用鉗型表測下就知道了.
陽光家園
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看陽光家園的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2010-12-05 20:02
16樓和17樓的沒有聽過三相220的電源吧作,在日本,臺灣等地方用的就是三相220V的電,工業三相220V,民用是單相110V
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go

主站蜘蛛池模板: 91亚洲欧美 | japanese中国丰满少妇 | 日韩av视屏| 妓女av导航福利 | 麻批好紧日起要舒服死了 | 亚洲人成网站在线播放小说 | 毛片公司| 八个少妇沟厕小便漂亮各种大屁股 | 国产乱淫av888| 夜夜夜夜夜夜久久久久久久 | 三年片在线观看免费观看大全麻豆 | 亚洲综合无码一区二区 | 国产高清精品福利私拍国产 | 成年性羞羞视频免费观看无限 | 国产天堂久久 | 免费中午字幕无吗 | www.com香蕉 | 超级乱淫片67194免费看 | 日韩一区二区三区四区区区 | 最新国自产拍av | 国产精品免费播放 | 日韩精品无码免费专区午夜不卡 | 亚洲成在人线视av | 日韩中文字幕网 | 久久艹天天艹 | 撕开奶罩揉吮奶头高潮av | 西西午夜无码大胆啪啪国模 | 国产亚洲AV手机在线观看 | 真实国产老熟女无套中出 | 亚洲蜜臀av乱码久久精品 | 91大神精品在线观看 | 欧美日韩国产精品成人 | 57pao成人国产永久免费视频 | 免费吃奶摸下激烈视频青青网 | 久久久久国产精品一区二区三区 | 天天都色视频 | 国产成a人亚洲精v品在线观看 | 亚洲精品无码AV人在线观看 | 欧美黄色片视频 | 亚洲香蕉成人AV网站在线观看 | 欧美日韩精品久久久免费观看 |