各位請幫忙分析一下!
我遇到這么一個問題,關于伺服的:用1N的PLC控制一臺富士的W系列0.4KW的伺服電機。
假如PLC正高速向伺服發脈沖,突然斷電,重新上電后我怎樣準確回原點(伺服無記憶)
1,我如果在每個掃描周期都執行MOV d8140 到斷電保持寄存器。然后在程序中用初始化脈沖從斷電保持寄存器中讀到8140中,來識別現在的位置,這樣行不行?
我自己認為保持寄存器中的數目會少與實際所發脈沖數,同樣也少于伺服接受的數目,換句話說,PLC認為走了1000個的距離,而實際上走了1002個的距離。斷電次數多了,誤差會累積的,影響精度。
2,使用回原點指令。ZRN
但是我有疑問。
首先,ZRN中只指出了發脈沖的輸出點,并沒有方向信號,通常用脈沖控制伺服,我們還要給私服方向信號的,既然沒有方向信號,那私服知道往哪個方向轉才是回原點??
在這,回原點ZRN中用的是近點信號,回原點的過程中,近點信號經歷了從OFF到ON,此時慢速運行,然后,從ON變為OFF,私服尋到近點信號變為OFF后的第一個Z相信號就停止了,即認為這就是原點。

請各位高手幫助分析一下,我的1和2是否正確,以及正確的回原點方法是什么???
kingfeng1983
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kingfeng1983的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-31 19:02
樓上,我說的斷電是指意外情況,
我也不想斷電的,沒辦法,
kingfeng1983
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kingfeng1983的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-01 07:36
樓上,是需要回原點,可是在1中,我的脈沖數會丟失,無法準確回原點

主站蜘蛛池模板: 免费网站看v片在线18禁 | 国产乱子伦视频在线观看 | 亚洲香蕉网久久综合影视 | 日本成a人片在线播放 | 最新免费av | 国产精品综合色区在线观看 | 成人性生交大片免费看视 | 国产成人av性色在线影院 | 久久午夜国产精品www护士让 | 丰满少妇理论 | 亚洲日韩成人无码不卡 | 色图自拍偷拍 | 亚洲精品在线看 | 手机在线视频一区 | 色综合伊人色综合网站 | 韩国三级高潮爽 | heyzo视频在线观看 | 无码精品A在线观看无 | 秋霞在线观看视频 | 久久精品国产亚洲AV麻豆图片 | 女人被爽到高潮视频免费国产 | 5060网8050午夜网 | 日韩三级av高清片 | 五月天综合网缴情五月中文 | 女神校花乳环调教 | 人人爱国产| 亚洲欧美视频在线观看 | 国产精品日韩精品欧美精品 | 日韩色中色 | 爱操成人| 国产午夜草莓视频在线观看 | 午夜男女爽爽爽免费播放 | 亚洲高清在线免费 | 天堂av国产夫妇精品自在线 | 91观看在线 | 在线成人国产 | 亚洲h在线播放在线观看h | 亚洲精品视频自拍 | 国产精品扒开腿做爽爽爽A片唱戏 | 日本精品少妇一区二区三区 | www.久久久久.com |