云端遺夢錄
級別: 探索解密
![]() |
1.請教各位大佬下 提升機上升碰到極限是應該直接切掉動力電呢? 還是接到程序里面在程序里面斷掉這個點停止輸出? 2.提升機是上升電機是變頻器控制的 我現在的想法是 極限直接接一個中繼 極限是常開的 中繼的常閉點接一個接觸器控制動力電 如果碰到上升極限立馬接通中繼斷掉動力電 。 但有個問題是這個極限一直在碰著 怎么恢復呢 不回復動力電變頻器也用不了 希望做過的大佬指教一下 也可以私信我 有償請教 提前謝過了。 |
---|---|
|
云端遺夢錄
級別: 探索解密
![]() |
大佬 請教下 我提升機電機是帶抱閘的 提升機有配重 我斷掉電機的UV倆相電機抱閘不斷的話配重會直接拉轎廂啊 我現在抱閘控制使用變頻器的自帶輸出點 變頻器運行時輸出同時動作 感謝大佬 |
---|---|
|
云端遺夢錄
級別: 探索解密
![]() |
大佬 請教下 如果用倆組線路的話 那我就要搞一組接觸器控制 一組變頻器控制嗎? 感謝大佬。 |
---|---|
|
云端遺夢錄
級別: 探索解密
![]() |
大佬 請教下 輸出和邏輯分層啥意思 沒明白 感謝大佬 |
---|---|
|