pybsgaip
級別: 工控俠客
![]() |
請教一下大家,F(xiàn)X5U控制MR-JE-C 伺服為什么不能使能,一直是C01問了半天客服,也變不了D01 嘗試過把JE-C PD01參數設定SON開啟,結果 37.2ALM 然后不開啟SON,參數下載下去不報警,程序方面, H0F 寫入到W01 里面,還是沒反應,到底是啥情況 請教一下老哥, ![]() |
---|---|
|
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
從伺服軟件的參數上看,JE-C 如果要自動使能,的確是設置PD01,比如設置成1C04,就是使能,上下限位,急停自動ON。 根據手冊: AL 37.2 是報:參數組合異常 已設定的參數組合存在矛盾。 設定值存在異常。 請修正設定值。 也有可能是在網絡模式下可能有所不同。這里我了解的不太多。 |
|
---|---|---|
|