三菱FX3Uplc + 3U485-BD 與臺達VFD-B通訊,發送命令正轉,或者反轉,或者停止的時候485板有一個燈亮,發送完斷開后,燈滅,但是變頻器沒反應(每次給PLC上電和斷電時,另一個燈亮) 不知道這樣對不對 變頻器設置了,02-00是04 02-01是03 02-10是04 02-11是04 09-00是01 09-01是02 09-03是0.0 09-04是01 09-07是05 變頻器的接的水晶頭3對應著SDB/RDB(短接) 4對應著SDA/RDA(短接) 下面是程序,請老師們幫看看,第一次做通訊,照著李金城老師講的做的 [ 此帖被青年加油在2021-03-08 11:52重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]() 找到你的問題了 ,你要不就用自定義設置,要不就軟件設置,不要有沖突,還有應該是無報頭報尾之類的吧 樓主留言:意思是程序里定義了plc系統里就不需要進行通信設置了嗎?我剛試了把plc系統通信設置取消了,也不行無報頭報尾是什么意思,不懂 |
|
---|---|---|
|