a239440265
級別: 略有小成
![]() |
請問下論壇里有沒有做過出口美國的設備,目前我們有一條產線出口美國,美國工業電壓標準是277V/480V,所以我準備設備內部按照380的弄,然后總進線用變壓器轉一下到480,但是我想問一下,這條產線上有多個插座,那插座電壓一般用220V的還是277V的呢?我插座肯定用美標的插座,但是不知道美國工廠里單相設備電壓是多少,比如客戶接個筆記本電腦啥的,因為美國電壓標準太多了,搞不清楚到底用哪一個,還沒接觸到終端客戶,先出方案。。 |
---|---|
|
twingo49
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
你可以參考一下NFPA 79這個規範(美國工業機器電器標準),裡面第 9.2.1 規定控制電壓不可高於 120V ,通常我們都會用 115V。 而480V 是用在三相動力上的 樓主留言:我做過臺灣的設備是三相208V,三根相線沒有火線。不知道是不是這樣 [ 此帖被twingo49在2020-05-13 12:32重新編輯 ] |
---|---|
|