zz2679493
三十而立
級別: 略有小成
![]() |
本人昨天在車間碰到這么一個問題,處理了一天,實在是沒有頭緒,發上來和大家討論一下。有一臺繞線機,配置是FX3U+10GM+3臺施耐德的LEXIUM23D的伺服驅動器,清明節前使用一切正常,然后昨天通電之后,發現沉模軸無法復位,期間伺服驅動器沒有報警(伺服驅動器為1KW),我到現場看了之后,發現沉模軸一直處于使能失效狀態。然后我就開始一步一步排查,因為旁邊還有一臺750W的同型號驅動器,我就先對調了兩臺CN1端口的線,發現另一個軸使能成功,沉模軸還是使能失效,我發脈沖另一個軸也能走,這就排除了上位機到伺服驅動器這邊的問題,既然CN1接線沒問題,接下來我就懷疑驅動器的問題,從其他同型號設備上拆了1KW的驅動器過來互換了一下,上電還是無法使能,而懷疑有問題的驅動器裝在其他設備上還是能繼續使用,這就跟驅動器也沒什么關系了啊,搞到后來連同型號功率的電機都從其他設備上拆過來試,插上線纜還是不行 ![]() ![]() ![]() 上圖: ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
|