我好像是
大波就是我
級別: 家園常客
![]() |
如題目。。。。我用過OMRON的,松下的。 比如原來回原速度是50,每次回原位置都在A點,都是如果回原速度修改成100.回原位置就到B位置了 ![]() 還有就算回原速度慢,每次回原的位置模式前后都有0.1mm左右的誤差???光纖傳感器或者或者接近開關做原點開關都這樣 ![]() ![]() ![]() 精度要求高我怎么辦 ![]() 比如我第一次回原的位置在0mm.第二次可能就在0.1mm。第三次可能就在負0.1mm了 ![]() 位置控制模式啊 三菱PLC回原方式就是用ZRN 圖片是我的回原程序,大家看看,有沒有什么問題?D8348 D8349是加減速時間。。。我直接傳送時間進去,怎么感覺沒有任何變化?? [ 此帖被我好像是在2015-03-03 23:17重新編輯 ] |
---|---|
|
我好像是
大波就是我
級別: 家園常客
![]() |
D8348 D8349是加減速時間。。。我直接傳送時間進去,怎么感覺沒有任何變化?? 最垃圾的回原方法,請問大俠有沒有什么方法解決? ![]() |
---|---|
|
我好像是
大波就是我
級別: 家園常客
![]() |
大俠幫忙看看回原程序有沒有什么問題? ![]() |
---|---|
|
我好像是
大波就是我
級別: 家園常客
![]() |
謝謝回答:感應塊兒長度足夠長了,有一個問題就是,如果感應塊兒感應到原點回原點跟感應塊兒沒有感應到原點回原點的位置是不同的,誤差1mm左右,還有在感應塊兒感應到原點開關龜速爬行的時候,在檢測到原點下降沿的時候,速度會跳一下,是不是減速時間太小的原因? 為什么我傳送4000到D8349跟傳送100,減速沒有任何區別?難道不是直接傳送?三菱的,加速也一樣 ![]() |
---|---|
|