如題,公司變頻器功率為110KW,電機為90KW,但是現在由于變頻器故障率比較高,所以想用變頻器啟動電機后,運行采用轉為用接觸器供電方式(以降低變頻器的工作時間,即只用變頻器來起動電機),變頻器在正常運行時切斷電源;有沒有大蝦試過采用這種方式?
cailiang123
CAILIANG
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 407 個
工控威望: 1543 點
下載積分: 18384 分
在線時間: 663(小時)
注冊時間: 2010-01-18
最后登錄: 2024-08-18
查看cailiang123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-05 19:30
引用
引用第11樓徐明水于2012-05-04 23:49發表的  :
樓上的你們都試過嗎?先把變頻器基本原理搞清楚。旁路真的行嗎?軟啟動和變頻器能一樣?軟啟動使用可控硅移相來限制電流,原理和調光臺燈一樣。而變頻器是把直流逆變成頻率可控的輸出...........                                          PWM調制概念有木有?
不要誤導別人。4樓的靠譜。先讓變頻退出,再讓工頻投入。不過用速度繼電器不是直接切換輸出!應該讓變頻自由停車,再把輸出切換過來。不然變頻器沒了負載會報警

怎么讓變頻自由停車?

主站蜘蛛池模板: 日批一级片 | 成人mv高清在线 | 免费又黄又爽又色视频 | 精品国产粉嫩内射白浆内射双马尾 | 国产亚洲婷婷香蕉久久精品 | 99精品久久久久久久 | 国产激情一区二区三区 | a级黑粗大硬长爽猛片视频 人人插天天干 | 鲁一鲁一鲁一鲁一曰综合网 | www.69国产| 亚洲成av人片在线观看 | 在线观看中出 | 亚洲の无码热の综合 | 最刺激的毛片无遮挡欧美 | 老司机精品无码免费视频 | 蜜臀久久99精品久久久久久小说 | 爆乳2把你榨干哦 | 亚洲精品无码一区二区四区 | 日韩精品久久久 | 成人黄色小说在线观看 | 永久免费av片| a级录像| 迷人的大乳秘书 | 亚洲午夜无码久久久久小说 | 成人aⅴ视频 | 久久96| 欧美成人精品一区二区综合 | 黄网91| 美女色站| 波多野结衣一区二区三区免费视频 | 日韩在线视频观看 | 欧美网站免费观看在线 | 日韩激情一区二区三区 | 亚洲一区二区三区在线免费 | 国产老妇伦国产熟女老妇高清 | 亚洲国产精品无码成人片久久 | 国产精品伦 | 伊人久久精品亚洲午夜 | 久久久成人精品视频 | 国产男女爱猛视频在线 | 国色精品无码专区在线不卡 |