向錢沖
級別: 略有小成
![]() |
“有可能車間1的火線或零線被車間2調用。”“零線和火線不統一,A車間的火線是B車間的零線”這些說法沒一點道理,支持23樓的說法。 |
---|---|
|
wqh清風
級別: 略有小成
![]() |
23樓正解,當兩個車間同時用的時候,兩個車間的負載漏電電流加起來等于100A漏電開關的動作電流,所以就會跳閘,當只用一個車間就沒有到達100A漏電開關的動作電流,所以就當然不會跳閘; 建議換一個再大一點的漏電開關! |
---|---|
|
wqh清風
級別: 略有小成
![]() |
|
---|---|
|
wxh0734
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() |
用鉗表測電流值,看工作時電流值是不是正常,另外用搖表,脫開開關出線端,測量其阻值,兩項都正常時,可以試著加大開關動作值 |
---|---|
|