pl00003
代寫施耐德程序,提供施耐德整體方案
級別: 略有小成
![]() |
請問,一般的220V電機,正常通電后,轉速沒以前的快,而且電機本身發燙,是什么原因 首先排除,不是負載過大,我把負載全部拆掉,還是轉得很慢(正常是額定轉速,比現在轉得快得多) |
---|---|
|
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
![]() |
可能主繞組短路了 樓主留言:我自己過去看了下,是線接錯了,那邊的電工把除公共端以外的2根線一起接到了火線上,搞的電機速度變慢,整臺機器還帶電。把一根接火線,一根接電容,電機就正常工作了,吸取經驗了這次 |
|
---|---|---|
|
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
![]() |
弄過電機的都知道,表測什么都是好的,可電機沒有力,普通常溫下,萬用表測,兆歐表打是好的 樓主留言:我自己過去看了下,用萬用表測電容是正常的,是線接錯了,那邊的電工把除公共端以外的2根線一起接到了火線上,搞的電機速度變慢,整臺機器還帶電。把一根接火線,一根接電容,電機就正常工作了,吸取經驗了這次 |
|
---|---|---|
|
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
![]() |
笑死我哪,我們都沒有答對,樓主全部給我們回復啊, 可見電器問題是需要用排除法的,理論分析也很重要,必須有第一手數據啊 ![]() |
|
---|---|---|
|