qinchenglim
級別: 論壇先鋒
![]() |
現在有個工程要控制13個軸,打算用三菱Q系列PLC做,有兩個方案: 1用Q06HCPU+QD75+J3A模塊來實現. 2用Q06HCPU+Q173HCPU+J3B來實現 方案1接線復雜,有應用經驗.響應速度可以滿足要求 方案2接線簡單,只是見過別人的案例,沒有實際做過,不知道響應速度高不高? 各位高手給個建議用哪個方案做要好一些? 注:設備要求快速響應,馬達的工作速度較快 [ 此帖被qinchenglim在2011-11-19 19:19重新編輯 ] |
---|---|
|
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
![]() |
我擔心用CC-LINK做系統的反應速度會比較慢! 謝謝你的寶貴建議! |
---|---|
|
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
![]() |
我看手冊上面說每個Q172HCPU只能控制8個軸,難道用兩個Q172HCPU來控制? |
---|---|
|